公告 欢迎新老车友回家!本站为历史数据展示站点,如需发布内容请关注后续小程序。
会员互助 / 郁闷,卫生间地板开始渗漏
n
#21
这几家基本上都是在01底-02年底装修的,都花很大工夫做了防水,现在的问题不是管子本身漏,而是因为地面有水,然后通过地漏等下水口与PVC管之间的缝隙往下渗。 据物业的人分析,大约是热胀冷缩的关系,使地面防水层和PVC之间出现缝隙,导致渗漏
n
#22
天上人间 于 05-6-9 23:13 写道: 这么复杂的问题,你们不能闭门造车呀!以上跟贴的同学,明天晚上六点半到neighbour家实地会诊,再集体讨论,拿出个方案来。都是车会同学,neighbour兄就不要太破费了,八菜一汤工作餐就好。:D:D:D
北
#23
是你家的楼上的楼上漏的吧,就是说他家的地面有水了,顺着管子留下来的.出个笨着,叫他家不要刷地.(只的是厨房).如果是卫生间,叫要把那片的砖敲掉,把周围的地面做高.水不要留存.楼上的楼上如果不注意,你着急也无用,找到源头就可处理,实在不行,买一大桶玻璃胶,把他封死(记住,要绝对的干净,无水\无尘),但还是要把地面做高.你家是帮不上忙的:D:D:D:D
菠
#24
neighbour 于 05-6-9 23:21 写道: 这几家基本上都是在01底-02年底装修的,都花很大工夫做了防水,现在的问题不是管子本身漏,而是因为地面有水,然后通过地漏等下水口与PVC管之间的缝隙往下渗。 据物业的人分析,大约是热胀冷缩的关系,使地面防水 ...
还是装修质量的问题。那没办法。必须敲开,用水泥+防水剂灌浆。所有有下水管的地方都要做。 我的上边是样板房,跟你说的一样。 你说的情况一般比较好翘。因为瓷砖下沙的比例太大,空隙大。
北
#25
neighbour 于 05-6-9 23:21 写道: 这几家基本上都是在01底-02年底装修的,都花很大工夫做了防水,现在的问题不是管子本身漏,而是因为地面有水,然后通过地漏等下水口与PVC管之间的缝隙往下渗。 据物业的人分析,大约是热胀冷缩的关系,使地面防水 ...
在海南那是不可能的事.还是防水没做好,几家都有这种情况?那就是一个人做的防水了::10:::10:::10:::10:
北
#26
菠萝蜜 于 05-6-9 23:38 写道: 还是装修质量的问题。那没办法。必须敲开,用水泥+防水剂灌浆。所有有下水管的地方都要做。 我的上边是样板房,跟你说的一样。 你说的情况一般比较好翘。因为瓷砖下沙的比例太大,空隙大。
你看看,和我说的一样,砸了重做,可你说的是几家啊?::32:::32:::32:看来只好请我们去看看了:D:D:D:D,不到现场都是胡说::34:::34:::34:
最
#27
不懂,帮顶~~
菠
#28
:D 有一个权宜之法 1周不要用水。(让积水蒸发干)。买比较好的填缝剂。(超精细的)。用水调和成糊状,强力压到瓷砖缝隙内。(不要漏掉一个缝隙)。
车
#29
应该是原来的防水做得有问题。 印象中房子交工前,施工方会用沥青之类的把整个卫生间地面包括墙边3、40公分高的地方全部涂严,下水管和地板间更是关照重点。地漏附近漏水,说明下水管和地面的防水出问题了。 看来真的需要把地漏附近的瓷砖撬开重新在下水管和地板之间做防水处理。
饼
#30
海口有家公司代理美国的金字塔牌混凝土永凝液, 简要说明 1、混凝土永凝液DPS混凝土永凝液DPS是碱激活的化学渗透液。溶液喷涂于混凝土表面后,逐渐渗透深入,使混凝土中的游离碱与该溶液中的催化剂产生反应,形成晶体填塞混凝土内所有细小孔隙,从而成为混凝土整体结构的一部分。起着密封、防水、防磨损、抗粉化、抗风化、抗酸碱腐蚀、牢固保护混凝土的作用;增加及增强混凝土及其表面层的密度与硬度,具有永久的防水功效。溶液无色、无味、无毒性、不燃烧、对环境无害,采用喷、涂、滚、刷等方法施用,施工简便快捷,迎水面、背水面均可使用。 2、永凝液RMO浓缩液永凝液RMO浓缩液是一种用作普通水泥改性的专利混合物,含有专利的共聚成份。此成份在水泥中引起交叉反应链,产生化学与机械结合的内聚力与附着力。RMO浓缩液无毒、无环境污染,该浓缩液加至水、水泥、砂中时,使混合物产生很好的粘附性与弹塑性。混合物涂抹可用作在覆盖其他涂层或涂底层、结合涂层。涂层可从正或反面进行密封、防水并且抗冻、抗大气侵蚀,耐紫外线照射、耐磨损。
← 返回 1732 阅读 · 38 回复
本站为只读浏览站点,原帖内容原样保留,不支持回复与编辑。