#1
这是我刚刚在新浪网看见的新闻::27:::27:::27: 新华网海口9月26日电 (记者赵叶苹、刘华) 26日清晨1时左右,第18号台风“达维”风力的不断加强对海南电力设施造成了严重破坏,引发了部分电厂连续跳机解列,最终系统全部瓦解,导致罕见的全省范围大面积停电。   据了解,系统瓦解前,海南电网并网运行的电厂共5个,分别是海口电厂、洋浦电厂、山电厂、大广坝电厂、牛路岭电厂。清澜电厂备用。1时21分,海南电网主力电厂洋浦 电厂出现原因未明的机组故障停机。随即,引发海口电厂两台12.5万千瓦机组解列。几乎同一时间,南山电厂发电机组也被迫退出运行。而在此前,牛路岭电厂因三条送出线路全部故障中断输电,造成该厂已与主网中断联络。至此,海南电网仅剩大广坝电厂发电机组带有7万负荷,系统面临随时瘫痪的威胁。1时25分,“单机单网”运行的大广坝电厂发电机组也被迫与系统解列。至此,海南电网全面瓦解。   重大危情发生后,海南电网公司立即按照预定方案,首次紧急启用“黑启动”方案,这是国内迄今为止除演练以外的第一次。   为尽快实现电网“黑启动”,争取时间尽快恢复供电,海南电网公司同时启动多套“黑启动”电源方案:一是启动位于儋州的南丰水电站(小水电),通过西部电源分片启动系统供电;二是启动南部电网的南山电厂发电机组,为海口电厂提供启动电源;三是再次强送牛路岭电厂送出线路,为海口电厂提供启动电源;四是通过金海浆纸企业自备电厂(故障前该厂与主网解列运行,正常发电),为海口电厂提供启动电源;五是启动大广坝电厂,通过鹅毛岭、洛基变电站送电海口电厂,以逐步恢复系统运行。   在以上五套方案的实施过程中,启动南山电厂方案,由于给其送电的响水电站送出线路电压过高跳闸,不得不放弃;由牛路岭电厂作为东部电网黑启动电源的方案,由于送出线路故障不成功。在剩下的三套方案中,首选方案是“金海浆纸”自备电厂,因为该厂机组处于正常运行中,只需与主网联络,可望通过其逐步恢复系统供电的速度最快。而要启动大广坝和南丰电厂方案,由渠首电站机组发电带大广坝电厂用电,由南丰电厂自启动,启动时间都相对比较长。由于事前准备工作充分,就在海南电网正式下令“黑启动”命令后的仅1小时25分,就有电厂宣告成功“黑启动”,系统开始逐步恢复供电。2时50分,南丰水电站发电机组第一个“黑启动”成功,并通过110千伏那南线--那金线--金马线,给海口电厂送上厂用电。保证了海口电厂两台12.5万千瓦机组没有因为安全威胁而损坏。但由于南丰电站发电机组送出负荷只有5000千瓦,不能满足海口电厂至少10000千瓦厂用电负荷的需求,海口电厂仍无法启动。   紧接着,2时58分,大广坝电厂启动2号发电机组“黑启动”成功,并通过220千伏大鹅线--鹅洛线--洛玉线--马玉线,给海口电厂送厂用电。至此,海口电厂具备启动发电机组的厂用电源,进入全面启动状态。4时26分,“金海浆纸”自备电厂成功向主网供电,同样通过220千伏大鹅线--鹅洛线--洛玉线--马玉线,给海口电厂送厂用电。5时20分,洋浦电厂12号燃机“黑启动”成功。至此,历时4小时的“黑启动”和恢复供电工作取得了较大进展。   由于多个电厂“黑启动”成功,至5时26分,海南电网部分变电站和主线路开始恢复供电。第一批的省委省政府、省“三防办”、电力调度指挥中心、新闻单位等重要用户已经恢复供电。目前,海南电网公司正在加急抢修,争取以最快的速度恢复主网供电,海南全省电力供应正在逐步恢复中。   “黑启动”是指整个电网因故障崩溃停运后,系统全部停电,处于全“黑”状态,此时通过系统中具有自启动能力机组的启动和外来电源,带动无自启动能力的机组,逐步扩大系统的恢复范围,最终实现整个系统的恢复和供电。黑启动成功的关键是电源点的启动。
都
#2
宝
#3
海南电网公司立即按照预定方案,首次紧急启用“黑启动”方案,这是国内迄今为止除演练以外的第一次。
虎
#4
醉汉,海南电网是一个自成体系的小电网,抗冲击能力差,出现这样的情况是意料中的事。不仅这次达维如此,以往的每一次台风,或多或少的对电网、对正常供电都有影响。俺在化工厂时,每次来台风,都事先启动发电机,以避开电网可能的不稳定。据有关专业人士讲,海南电网只有与大陆电网联结起来,才有可能提高抗冲击能力,才有可能不至于象这次那样全军覆没。但拟议中的越海电缆迟迟不见开工,好象与海南的上网电价比大陆贵有关。从上世纪九十年代到现在,海南的电力建设是有进步的,但这种进步与现代工业对供电质量要求比,差距不是缩小了,而是越来越大了。三年前,俺当时的单位向分管工业的副省长反应过一次供电质量问题,没想到,供电公司的老总领着他们各个职能部门的头,以收集意见为名,行问罪之实,给了我们不少的刁难。这个行业的人就一个字:牛! [ 本贴由 虎头蛇尾 于 05-9-26 21:08 最后编辑 ]
宝
#5
海南从去年开始已经实行厂网分离,也就是说发电厂和供电网络现在已经是两个独立的单位,比如说原来的海口火电厂已经被中国华能公司收购(老总是李 小 鹏),大广坝牛路岭等水电也被水电集团公司收购,而原来的各供电公司及各变电站整体加入中国南方电网公司,由原来的地方企业归属为中央企业,南方电网公司自去年底接管海南电网后,针对海南“大机小网”的状况以及薄弱的电网架构进行了大力整改,今年计划投入10多亿元,以后的建设目标是实行电网双回路供电。 海底电缆工程也列入规划之中,并于今年和海南政府签订了有关协议,预计2006年竣工,之前迟迟未搞主要是巨额资金的原因,并不如外界所传的海南电价过高之原因。 “黑启动"方案是海南加入南方电网后才准备的应急方案,如果事先没有这个准备,这次的解列事故不会处理得这么快,正如醉汉所说的后果将非常严重。 以前作为地方大企业,难免会有些行业不良作风,但加入南方电网公司后,各方面工作标准肯定会和广东看齐接轨,相信服务会有大改观。
都
#6
如果这事发生在我们单位的外供电线路上,那将是一片火海和爆炸声。::10:::10:
虎
#7
为了避免这种情况,我们自备了一个500千瓦的UPS和一个3600千瓦的柴油机组,这也只能在紧急情况下为核心部分供电。二项加起来近一千万。海南搞工业的成本比别的地方高。